Tv Problem, Sicherung fliegt raus

09/04/2010 20:43 AzIo#1
Heey
Wir haben 3 TV s an einer Satelitenschüssel angeschlossen. 1 Röhren(TV:2) und ein Flach(TV:1)im erdgeschoss und einen Röhren(TV:3) im 1sten Stock, alle haben einen externen Receiver.
So nun Tausche ich den Tv3 mit einem neuen Flachbildschirm(TV4) bei dem der Receiver eingebaut ist aus.
Nun löst der FI-Schutzschalter durch den TV1 aus, auch wenn TV4 nur an die Satelitenschüssel angeschlossen ist und nicht am Stromnetz.
Ich habe schon die Receiver getauscht, auch an den TV mit eingebauten Receiver angeschlossen doch immer fliegt der FI.
Vill. ist das so ja einfacher zu verstehn.

gruß azio
09/04/2010 21:22 Sui2k#2
Scheiß Hausverkabelung, das der FI rausfliegt bedeutet mehr oder weniger irgendwo wird der Strom nicht richtig durch die Leitung gejagt.

Was du machen kannst, informiere dich bei deinen nächsten Elektroniker über nen "E-Check" oder lass mal nen Techniker vorbei kommen, der kann den Fehler schnell mit dem passenden Equip finden.
09/04/2010 21:27 Gordge#3
Laienhaft erklärt:
strom ist ein kreislauf.... der FI misst ob das was rein geht ins netz auch wieder rauskommt. ist eingangsspannung ungleich höher aus ausgang, dann löst der FI aus, entweder eines der Geräte ist nicht ok, oder die hast zu viele Geräte an einem Automaten hängen
09/04/2010 21:59 AzIo#4
ich weiß was ein stromkreis ist...wie ein fi funktioniert aber ich weiß nicht den fehler warum er rausfliegt. da es ja ging als der alte receiver mit dem alten tv dran angeschlossen war. nur mit dem neuen geht es nicht mehr...
09/07/2010 14:42 Shaver#5
Ich würde dir Vorschlagen mal bei dem Händler/Hersteller nachfragen.
09/07/2010 15:31 Gordge#6
feuchtigkeit oder scheisse isoliert, ggf. haben die neuen Geräte auch mehr Leistungsaufnahme als die alten
09/07/2010 15:49 AzIo#7
Ne das neue hat weniger. Es liegt nicht am verbraucht. Hat irgendwas mit der Satelitenschüssel (dem verteiler da) oder dem flach TV(alten)
09/07/2010 15:58 blutiger husten#8
schau mal was für nen fi du im haus hast.

laut VDE werden <30mA nur in feuchträumen, aussenanlagen o.ä. eingesetzt und in der sonstigen hausinstallation <0.5A.

wenn die installation nun etwas älter ist oder der techniker damals einfach sparen wollte hat er auch im haus nur nen <30mA oder vielleicht auch <0.3A eingesetzt.

habe ich im kundendienst alles schon gesehen. sollte kein <0.5A vorhanden sein gehört dort einer rein. wenns dann immernoch funkt hast du nen kurzen oder der fehler liegt in der sonstigen verteilung
09/18/2010 07:32 AzIo#9
Ich hab immer noch keine Lösung gefunden.
Schon alles mögliche versucht, doch nichts kommt dabei raus xD
ich darf nicht am Sicherungskasten rumwerkeln, verbietet mir mein dad...
09/18/2010 10:14 THEGO90#10
wie wärs mal bei ner elektro firma anzurufen...
ich meine als laie würd ich dir nicht empfehlen iwo am stromkasten rumzufummeln....
09/18/2010 18:01 AzIo#11
so nun hab ich die lösung :d
die sateliten schüssel war geerdet und beide TV s auch... naja nun ist das prob gelöst, bin in kein laie in thema elektrotechnik