Fliegt der LS sofort beim anschalten raus?
Was für ein LS ist verbaut?
Ich nehme an, dass ein B16 Automat verbaut ist bei diesem muss der Kurzschluss Strom bei 80A liegen damit er sofort auslöst.
Falls die 16A nur leicht überschritten werden, kann es schon eine Zeitlang dauern bis der LS auslöst (BiMetall welches sich durch Hitze verbiegt).
D.h. wenn er eine Zeitlang braucht um Auszulösen kannst du 100% von einem Überstrom ausgehen.
Falls er sofort auslöst ist auch ein Kurzschluss nicht auszuschließen.
Was für ein LS ist verbaut?
Ich nehme an, dass ein B16 Automat verbaut ist bei diesem muss der Kurzschluss Strom bei 80A liegen damit er sofort auslöst.
Falls die 16A nur leicht überschritten werden, kann es schon eine Zeitlang dauern bis der LS auslöst (BiMetall welches sich durch Hitze verbiegt).
D.h. wenn er eine Zeitlang braucht um Auszulösen kannst du 100% von einem Überstrom ausgehen.